15 квт 3 фазы сколько ампер?

сообщить о нарушении

Спам
Оскорбление
Другое

Постарайтесь как можно конкретнее описать причину нарушения, так вы поможете нам разобраться во всем гораздо быстрее

Ответы

busser (0) 25.02.2016

Дано: входная мощность 15 киловатт, 3 фазы, напряжение 380 вольт. Получается 3 фазы по 5 киловатт, 220 вольт на фазе, 5000 разделить на 220 = 23 ампера. При этом нагрузка чисто активная. То есть, автомат желательно ставить минимум на 25А. Если нагрузка по одной фазе зашкалит за 25 А, автомат отключится, поэтому лучше брать с запасом - что-нибудь типа 40 А. Если посчитать не чисто активную нагрузку, а с коэффициентом мощности 0,9 (хорошее соотношение активной мощности к полной) то будет 15000/380/1,414/0,9=31 А